目前我碰上一个问题,台达PLC_ES2,将其RS232-COM1口的协议设置成MODBUS—RTU这种协议之下,可以正常的上传和下载PLC程序,但是发现不能在该协议下进行电脑监控,怎么捣鼓也行不通,偶然一回报警DC24V电压不足,以后一直都是提示通讯正忙。我觉得这也是和西门子SMART 1000 IE组态屏通讯不了的原因吧?
屏只提供RS485--RTU联机台达ES2的驱动程序,理论上中间加入RS485--RS232(无源或有源)的转接口就可以通过8针圆口联系上PLC的,协议匹配一致成MODBUS_RTU的。但是我怎么折腾也行不通:换通讯电缆、换了好几个无源有源转接口、反复交换接线顺序.....等等
就是发现PLC的COM1通讯指示灯闪烁的很暗,明显比正常的灯暗多了。
我想要不是还有什设定没改变(可能行不大)
最大可能是PLC本身硬件COM1就不完善吗?
求助啊!台达的技术客服真心不太给力啊!
回复内容:
对: cjj_f22 回复内容:对:第五纪冰川 你上位机用的是什么编程软件?... 内容的回复!
下午专门跑到公司,实际测试,COM1在RTU模式下,监控程序没有问题。
估计要么是你的通讯器有问题,要么就是你没注意PLC在停机模式下是COM1用的是缺省设置,是ASCII的,7 位,E ,1,1的保守格式,所以很容易通信上。
一旦PLC运行,就会使用你对COM1定义的格式来通信,注意RTU是 8 位的,你看下你D1036
的设置是多少,这个是需要与COMMGR中的通信格式保持一致的,否则就会出现你说的能上下载数据(此时PLC已经停机使用保守格式),监控程序时PLC使用的是你对COM1定义的格式,电脑上必须改通信,否则就无法监控。
我之测试了ISP,没有测试WPL,但,是一样的设置方法。
你再测试下。
回复内容:
对:第五纪冰川 回复内容:对: cjj_f22 回复内容:对:第五纪冰川 你上位机用的是什么编程软件?... 内容的回复! 下午专门跑到公司,实际测试,COM1在RTU模式下,监控程序没有问题。估计要么是你的通讯器有问题,要么就是你没注意PLC在停机模式下是COM1用的是缺省设置,是ASCII的,7 位,E ,1,1的保守格式,所以很容易通信上。一旦PLC运行,就会使用你对COM1定义的格式来通信,注意RTU是 8 位的,你看下你D1036的设置是多少,这个是需要与COMMGR中的通信格式保持一致的,否则就会出现你说的能上下载数据(此时PLC已经停机使用保守格式),监控程序时PLC使用的是你对COM1定义的格式,电脑上必须改通信,否则就无法监控。我之测试了ISP,没有测试WPL,但,是一样的设置方法。你再测试下。 内容的回复:我用的是WPL,不是仿西门子这种SPL,当时赶紧度呵。我现在也不方便去公司了,多谢朋友,
祝您新年快乐,万事如意!红包都归您,呵呵