ABB ACS510大马拉小车 点击:787 | 回复:2



半路出家316

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2015-02-07 21:08:30
楼主

ACS510,11千瓦带动5.5的电机,是绞笼带载低频启动,用的标准宏,变频器过流报警,如何设置。(技术支持也说不明白如何设置)




xx3183054627

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2015年2月03日
发表于:2015-02-09 15:09:43
1楼

1、过流 

过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 

(1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 

(2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 

(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2 实例 

(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 

分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 

(2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。 

分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。 2 、过压 

过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。 (1) 实例 

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。 

分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。 3、欠压 

欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。


凸缘联轴器www.lzqcj.com


yujialutiamo

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2012年2月22日
发表于:2015-03-12 15:44:37
2楼

绞龙是恒转矩负载,首先ACS510不适合这种应用,非要使用的话把变频器改成线性,延长加速时间,可以考虑使用转矩提升启动。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师