siemensmen
三幅图片是除尘器风量自调节系统的曲线图。用的xc3plc控制变频器,采样是流量计。问题是kp从50,100,500,到9000都无法得到满意的调节效果,ti=0,td=0。蓝色是变频输出,中间曲线是实时流量,直线是设定流量。感觉是比例太大了,但怎么试都不行。大家看看。
VZB870
只用比例调节图形是这样的,建议加上积分环节
怪话二王
PID,,,,你就胡球设乱搞吧,,,反正它也不是个啥逻辑鲜明的正经事…