请教图中红蓝细线接什么 点击:435 | 回复:6



formulag

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2012年10月09日
发表于:2015-02-04 14:01:07
楼主

现有水泵一台,电机型号见图,求红蓝细线如何接线




王者之师---niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2015-02-04 14:14:07
1楼

是不是有热敏电阻接在电机内部测温度呀

lich2008446

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 1409回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:5195
  • 注册:2013年4月06日
发表于:2015-02-04 15:19:31
2楼

我也觉得有点像测温的,不知道是不是

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2015-02-04 15:49:08
3楼

个人认为,应该是电机的绕组过热保护元件的引线。

大海111

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2015年2月04日
发表于:2015-02-04 16:32:03
4楼

那两根线一个是热保护,一个是漏电保护,一般不接也可以,控制柜里有热继电器,交流接触器等装置,把热保护和漏电保护的作用就起到了,直接用胶带包好放一边就行,不影响正常工作。我最近接了几个电机是7根线的,最后也只接了3根,其他的没用到

拐角

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 369回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:598
  • 注册:2014年10月05日
发表于:2015-02-04 21:43:08
5楼

应该接热敏电阻继电器,国产的一般没有进口的电动机比较多一些

拐角

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 369回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:598
  • 注册:2014年10月05日
发表于:2015-02-04 21:53:51
6楼

热敏电阻继电器型号3RN10131BW10估计有点贵,德国的