工控机与PLC的通讯问题 点击:267 | 回复:1



电工盲

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:13帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2015-01-23 16:33:42
楼主

我现在有两个西门子的CPU315,其中一个配以太网模块,另一个没有。有两台工控机,现在想两台工控机都能读取两个PLC的数据,每台工控机能不能跟一个CPU通过工业以太网,另一个走DP通讯呢?




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-01-23 17:22:27
1楼

只要CPU上有DP口,就可以进行通信。