如何排查此故障?? 点击:801 | 回复:14



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2014-12-30 18:19:18
楼主

 各位好,请人安装吸顶灯,电锤打孔过程中总开关跳闸了。安装人员说是电锤钻破了地线绝缘皮,导致跳闸,说没有安全隐患。装好后合上闸一切正常。这里想和各位咨询一下,这个到底有没有安全隐患呢,需要怎么排查?谢谢啦! 




楼主最近还看过



maomian

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3266
  • 注册:2010年12月21日
发表于:2014-12-30 19:26:40
1楼

钻破的地方如果不处理好,肯定有隐患。1.潮湿天气的时候会引起漏电开关经常跳闸;2.如果是钻破两条线,有可能发生短路现象;3.假如你不要漏电开关,穿破的地方附近会有电压,有可能发生触电事故。

红玫瑰之恋

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1890
  • 注册:2014年11月16日
发表于:2014-12-30 20:03:50
2楼

最好查一下,处理一下比较好,不然真有隐患!

chenl123a

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 620回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:319
  • 注册:2010年1月09日
发表于:2014-12-30 20:07:08
3楼

为了安全。最好需要处理。

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2014-12-30 20:18:39
4楼

安装工人忽悠你呢!!!!!!!!

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2014-12-30 20:26:05
5楼

   最好查一下,处理一下比较好,不然真有隐患!但也有可能是电锺的起动瞬间电流过大

千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2014-12-30 22:10:29
6楼

排查这种故障,需要停电把线拉出来,发现线皮损坏的话,及时更换

起点1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2014-12-30 22:23:06
7楼

破了肯定要修的                      

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2014-12-30 23:01:54
8楼

电锤打孔过程中总开关跳闸了,肯定的处理

身份不明

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2014-12-31 09:05:18
9楼

这个肯定得检查钻孔的地方的电缆

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-12-31 11:43:06
10楼

安装工人忽悠你呢?

因为这个是他的责任,他维修要材料、时间!

维修一下最少要200元以上

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-12-31 12:12:44
11楼

要清楚总开关的跳闸原因,并确认是否为地线破皮。

帝国时代-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2014-12-31 12:31:49
12楼


引用 千山独步--王者之师 的回复内容: 排查这种故障,需要停电把线拉出来,发现线皮损坏的话,及时更换


LCL080404

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2008年10月23日
发表于:2015-01-09 20:30:34
13楼

有可能是别的原因,不是钻破的,如是钻破的,那合上后也会跳闸

sapnov

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2014年12月28日
发表于:2015-01-14 12:07:41
14楼

如果真是确定钻头把线皮弄破,一定要维修处理,通常线路都晨水泥表面的,把那个地方挖掉把线用电工胶带包一下,再把墙面恢复原状,如果不处理,可能会遇到几个问题,

首先跳闸肯定是有短路故障或潜在的短路故障或很轻微的短路故障,这在电路方面算是比较严重的问题了,电严重的情况可能会反电路烧毁,前提是有一天你的空气开关出故障的话。


第二,膨胀镙丝打进去后,有可能会把电路上的电连接到灯上,万一哪天要换个灯泡有可能会触电,这种情况不是没有可能。


切记!!家里用电电煤气等一定要认真对待。