三菱FX系列PLC 编程口命令45H 是什么意思 点击:4478 | 回复:5



XWJ1972

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2014-12-26 15:19:25
楼主

如标题                                          




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-12-26 15:57:34
1楼

16进制数据        

XWJ1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2014-12-26 16:04:02
2楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 16进制数据          内容的回复!


这个我知道  我是说这个命令是什么意思   是数据读吗   读是30H啊

XWJ1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2014-12-26 16:21:42
3楼

02 45 30 30 34 33 45 38 30 32 03 45 45  

这时我从PRO-FACE触摸屏和FX2N PLC通讯中截取的报文   是读取D500的值   第一个45是什么意思呢   有熟悉FX协议的指导一下    

XWJ1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2014-12-26 16:25:54
4楼

02 30 41 31 41 03 45 36

这是PLC返回的报文     数值是6666

XWJ1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2014-12-27 11:20:00
5楼

搞明白了   45 30 30     即E00  是读指令    地址算法是500*2+4000H  

如果用30作为读指令 地址算法是500*2+1000H  

D存储区超过D511 要用E00指令        E10是写指令