LM3107E与MCGS通讯通不上,求教高手 点击:900 | 回复:3



dayushouji

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2012年5月29日
发表于:2014-12-25 14:36:00
楼主

我用和利时的LM3107E和MCGS通讯发出的数据触摸屏上没有反应,有没有高手给个实例,看看  谢谢。还有个问题就是指针的数据类型怎么找不到?




mcm910129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年11月12日
发表于:2015-05-07 16:55:18
1楼

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

yangjun1958630

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年10月15日
发表于:2015-10-31 16:37:46
2楼

如何从和利时PLC上下载程序到PC?

tbingo

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 50回
  • 年度积分:179
  • 历史总积分:2764
  • 注册:2011年4月05日
发表于:2016-04-12 09:14:01
3楼

这个得首先确认接线是不是正确,还有就是要配置PLC位Modbus_RTU从站即可!需要调用一个功能块,配置一下通讯端口!

你说的指针,有功能块专用指针命令的