一丶鑫
cpu 用的是 224 带两个EM235 4AI 1AO模块 第一个235的 AI 地址是AIW0 AIW2 AIW4 AIW6 AQW0 请问 二个235的地址是什么 也AIW8 AIW10 AIW12 AIW14 AQW2嘛 如果不是 应该是什么 谢谢
银光人生—华
例如:AIW0,AIW2,AIW4……、AQW0,AQW2……。每个模拟量扩展模
块至少占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,以此类推。
嗯嗯 试了下 解决了 谢谢
引用 一丶鑫 的回复内容: 嗯嗯 试了下 解决了 谢谢
呵呵,其实多看手册就好了。或者程序中自己测试。有输入模拟量,但是数据不变,就更换下地址。
zhu860423060
引用 银光人生—华 的回复内容: 例如:AIW0,AIW2,AIW4……、AQW0,AQ...
学习了
小诚
引用 zhu860423060 的回复内容: 引用 银光人生—华 的回复内容: 例如:AIW0,AI...
无解语
路过学习中。非常感谢!
ntplc2017
第二个地址AIW8 10 12 14没错,AQQ4开始的。
QQ12191868
专业回收西门子PLC模块、触摸屏!158-0616-2680