转盘上装有8个气缸 点击:1111 | 回复:6



kslzr

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2014-12-16 11:15:51
楼主

各位大神们,能否给小弟一个思路啊

转盘是普通电机,利用分割器转8个位置,转盘上装有8个气缸,每个气缸动作在每个工站上气缸不一样,我现在遇到一个问题,就是初始化后,每个工站对应的气缸是否还是我想要的那个气缸动作




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-12-16 12:52:55
1楼

 那个就找一个 气缸做一个初始位信号吧,这样到达时就知道信号返回了呀

kslzr

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2014-12-16 13:44:51
2楼

虽然是知道初始位置,对应的每个气缸都有不同的电磁阀,有开也有闭,就是进料位置与排料位置是开,其它的工站都是闭的

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-12-16 15:36:21
3楼

圆盘做一个初始位置标记,用光纤开关检测该标记或者接近开关的上升沿做原点标记均可

奋斗中的石头

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年12月18日
发表于:2014-12-18 09:14:33
4楼

可以用接近开关去感应标记,也可以用编码器角度控制

起重主令控制器

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年4月21日
发表于:2014-12-24 10:46:13
5楼

用模拟量,编码器不是更好用模拟量,编码器不是更好

kslzr

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2015-02-11 16:15:51
6楼

已经OK,谢谢各位指点啊!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师