通讯电缆,一头MPI一头DP,怎么连接 点击:236 | 回复:0



江湖再见-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-12-06 14:19:22
楼主

问:用的CPU226做项目,由于Part0口需要用来连接变频器,Part1口就想装一个西门子带编程口的DP头,另一端接触摸屏,这样我PC就可以和226通讯了。
现在问题是我吧MPI电缆剪断了,露出4根线:黑、白、红、绿,不知道应该什么颜色的接DP的A,什么颜色的接DP的B

答:你剪断的是触摸屏的通讯线吧,这四根分别是RS485的B、A和24V电源的正、负
你可以用万用表测一下,和DB头3、8脚连通的分别是B、A,和DB头2、7脚连通的是24V电源的负、正
如果你的触摸屏是另外供电的,则只接3、8对应的两根线就可以了,否则2、7对应的两根线要接到DC24V电源