EX2N-40A/50A/70H、DX2NA、DX2NT新增5路200K高速脉冲输出使用说明 点击:125 | 回复:0



coolmay168

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:974帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3280
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2014-11-27 21:30:13
楼主

1、增加Y10为高速脉冲输出,计数寄存器D8154、D8155。脉冲输出停止位M8159,脉冲输出忙标志M8161;
2、如果用ZRN指令,要按Y0(X2)、Y1(X5)、Y6(X6)、Y7(X7)、Y10(X12)对应着使用X端;
3、高速元件冲突:用Y6(不能用X0)、用Y7(不能用X3),都是指高速脉冲输出和计数。普通的输入输出不会冲突;
4、选择5路200K高速脉冲输出后,模拟量输出功能不使用。