S7-200与TD200程序问题 点击:1472 | 回复:7



a3853819

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2014年11月13日
发表于:2014-11-27 12:41:21
楼主

   从一台老设备上下载了一套西门子s7-200和TD200文本的程序,打开后发现,没有发现文本显示程序,但PLC OB块、数据块中编辑有相关内容,且设备正常运行时,TD200屏幕上有显示。

   现在想给原程序配置对应的TD200文本显示程序,怎么整?(反编译?)




ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2014-11-27 12:46:13
1楼

看plc程序里面的向导

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2014-11-27 17:29:49
2楼

回复内容:

对: ac米兰  看plc程序里面的向导 内容的回复!


 

a3853819

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2014年11月13日
发表于:2014-11-28 09:14:42
3楼

回复内容:

对: ac米兰 看plc程序里面的向导 内容的回复!


向导得重新配置,但是程序已分配好地址,如果强行分配地址的话会出现

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:152帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2014-11-28 14:42:47
4楼

那没办法,地址不能重叠,不行就得改程序地址,把它们分开。

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2014-12-04 08:15:06
5楼

用向导做,不用专门的"程序"!

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-09-12 10:26:09
6楼

TD200 的程序其实是在PLC的数据块区域给出合适的值就可以了, 它程序就是根据数据块区域来做显示的, 要换TD200 文本显示器, 直接买一个换上去就可以了, 接上去之后,最 多做一个开始地址的连接。


rong159

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 799回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2012年12月07日
发表于:2018-09-12 10:29:54
7楼

用向导做,不用专门的"程序"!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师