谢谢各位网友的关注,现在给大家公布答案,问题在站号设置这里。
手头有一个项目配置了两块EH3系列的PLC,然后两台PLC做了个LINK通讯,主站站号设置为了10,从站站号设置为1,这样就改变了默认站号。但是这个站号是通过软件设置的,如图:

程序写好之后下载到PLC,这时下载是可以下载的,下面问题就来了,再点下载就下载不了了,因为PLC通讯站号被改掉了,要想下载还要设置一下,点击设置里的通讯设置,把通信站号改为10,这时就可以下载了。也就是说要下载程序,软件里的设置站号必须和PLC内的相同。


这个现象对于一个使用过的才可能知道这么做,但对于一个新手却很难想象的到,我就是那个新手。
  另外我个人理解,不管两者站号一样不一样,都应该可以下载,下载之后站号被改掉,想三菱西门子都是这样。
  平时我们拿到一款PLC(被人用过)或者二手的,我们下载程序却无法下载,很容易被误解为这是个坏的。
  如果站号不对应可以执行清除功能还好(我没有试),要是不能,那可真是扯大了。
 

  这就是只能上载,不能下载的原因。请网友们记住了。




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-11-24 18:14:08
1楼

学习了 感谢楼主分享            

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-11-25 08:24:09
2楼

应该可以查询设备,比如西门子的200PLC可以刷新,显示当前PLC,信息:地址、波特率


jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-11-25 08:47:35
3楼

楼主,您好!当你使用RS232模式时,把“通信设置”的站号改成0!然后再查看“PLC状态信息”;即可得知其真实站号。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-11-25 08:56:52
4楼

回复内容:

对: 银光人生—华 应该可以查询设备,比如西门子的200PLC可以刷新,显... 内容的回复!


他不像西门子有专门刷新按钮,点击下载的时候会一直刷新波特率,奇偶校验这些,地址不同就找不到。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-11-25 08:58:46
5楼

回复内容:

对: jsyljb 楼主,您好!当你使用RS232模式时,把“通信设置”的... 内容的回复!


谢谢楼主。公司还与欧一个台达老手,我问他怎么会这样,他不知道。

公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2014-11-25 11:50:58
6楼

只要在楼主贴的图中,通信站号设为0,即表示广播方式,然后点自动侦测,软件就会按照不同的通讯参数组合,从站号1开始做搜索,所以拿到一台PLC,特别是别人用的PLC,我们一般都会把站号设为0来侦测的,因为谁也不知道D1121和D1036里被人改了什么值。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-25 15:11:33
7楼

只要改了站号,编程软件就无法和PLC通信上。上载你也是做不到的。

必须在编程软件里同步改站号,只要能上载就能下载,除非是设置了ID码,PLC会验证编程软件的ID,对不上就无法下载。

不知道你是如何做到能上载却不能下载的?

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-11-26 17:05:40
8楼

回复内容:

对: 第五纪冰川 只要改了站号,编程软件就无法和PLC通信上。上载你也是... 内容的回复!


实际结果就是这样,站号不对,能上载不能下载

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-26 23:21:30
9楼

回复内容:

对: zhu860423060  回复内容:对: 第五纪冰川  只要改了站号,编程软件就... 内容的回复!


 ISP我以前试过,不行的。

WPL还有这功能?地址都不对,如何做到上载的呢?PC总是要给PLC发指令读程序存储器才行的嘛,没有地址,报文如何做呢?难道读命令用的广播命令。

也或是COM1本就可以这样做?因为COM1我没测试过。

这几天事多,做不了测试,你试下COM2行不?

如果COM1真行的话,嘿嘿,你懂的。COM1可能会是个突破口哟!

qiyuejifeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年9月16日
发表于:2014-12-10 15:55:23
10楼

感觉挺扯的~~~一点不人性化~

1298935494

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2014年7月13日
发表于:2015-07-21 08:35:45
11楼

有哪个高手知道答案的吗

qizhitianyue

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2008年10月12日
发表于:2016-05-10 16:47:14
12楼

我也遇到这情况 还没有解决



刘袁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-02-06 16:45:26
13楼

感谢楼主,好好学习一下

棉拖鞋呀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2018年2月09日
发表于:2018-02-09 17:10:37
14楼

学习了,顶顶顶。。。。

468029838

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:278
  • 注册:2014年8月22日
发表于:2018-02-11 09:07:06
15楼

新手学习了,像这种问题的确是挺无语的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2018年2月27日
发表于:2018-02-27 16:40:36
16楼

你把通讯端口设为0就行了,想怎么下就怎么下

xiaoshen1989

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 154回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:600
  • 注册:2017年2月16日
发表于:2018-03-16 12:55:05
17楼

新手学习了

韩建芳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 215回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:111
  • 注册:2017年10月31日
发表于:2018-04-08 11:03:38
18楼

非常感谢楼主的分享。

zgd5403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2012年1月10日
发表于:2018-04-08 11:13:20
19楼

学习,学习,学习,学习!


狼人杀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:41
  • 历史总积分:558
  • 注册:2018年5月26日
发表于:2018-06-13 12:23:43
20楼


回复内容:

对: jsyljb 楼主,您好!当你使用RS232模式时,把“通信设置”的... 内容的回复!

-------------------------

学习了。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页