zjiori
CPU314C-2PTP模块,第一次用300的PLC编程,以前一直用的200的PLC在编程,现在用300的有点不习惯。
问题如下:
1:300里有没有和200里SM0.0和SM0.1这样的系统内部变量。
2:300里子程序应该写在哪里? 是不是写在组织块里,那怎么调用,还是不需要调用的?
3:我想用CPU314C-2PTP那个ptp的数据通讯功能需要再编写程序么?是的话希望各位大侠给个例子程序。
谢谢
银光人生—华
1、没有
2、写在FC中,在OB1中调用FC
3、这个找点资料
给楼主分享下我学习300时候编写的帖子和总结
http://bbs.gongkong.com/d/201405/558555_1.shtml
谢谢!帮助你很大,还有个问题,开关量和模拟量怎么定义编号的,我的是CPU314C-2PTP?
自由口通讯要要自己编?
引用 zjiori 的回复内容: 谢谢!帮助你很大,还有个问题,开关量和模拟量怎么定义编...
定义编号?是什么意思。是定义地址么?
定义地址,在硬件组态中可以默认,或者自己定义的。
自由通信,以前同事编写过200的,自由通信,需要自己编写的。
阿水--王者之师
1、没有SM0.0,但是可以自己调用类似的变量
2、这个子程序可以写在FC中,也可写在 FB 中,可以在OB中调用FC或是 FB 块,也可 FC 块中调用 FC、 FB 块
3、数据通讯是什么数据?
回复内容:
对: 阿水--王者之师 1、没有SM0.0,但是可以自己调用类似的变量2、这个... 内容的回复!
谢谢,你说的类似的变量都有哪些?第二个我已经了解了,3数据通讯我想用自由口进行通讯,就是像200里面的那种自由口通讯的变量都有些什么?比如200里sm30等变量在300里都是怎么表示的或者是哪些变量?