s7-300的编程问题 点击:289 | 回复:5



zjiori

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:40帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2014-11-24 10:36:46
楼主

CPU314C-2PTP模块,第一次用300的PLC编程,以前一直用的200的PLC在编程,现在用300的有点不习惯。

问题如下:

1:300里有没有和200里SM0.0和SM0.1这样的系统内部变量。

2:300里子程序应该写在哪里? 是不是写在组织块里,那怎么调用,还是不需要调用的?

3:我想用CPU314C-2PTP那个ptp的数据通讯功能需要再编写程序么?是的话希望各位大侠给个例子程序。

谢谢




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-11-24 12:02:00
1楼


1、没有

2、写在FC中,在OB1中调用FC

3、这个找点资料


给楼主分享下我学习300时候编写的帖子和总结

http://bbs.gongkong.com/d/201405/558555_1.shtml


zjiori

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:40帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2014-11-24 14:34:33
2楼

谢谢!帮助你很大,还有个问题,开关量和模拟量怎么定义编号的,我的是CPU314C-2PTP?

自由口通讯要要自己编?


银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-11-24 15:11:58
3楼

引用 zjiori 的回复内容: 谢谢!帮助你很大,还有个问题,开关量和模拟量怎么定义编...


定义编号?是什么意思。是定义地址么?

定义地址,在硬件组态中可以默认,或者自己定义的。

自由通信,以前同事编写过200的,自由通信,需要自己编写的。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-11-24 15:21:12
4楼

1、没有SM0.0,但是可以自己调用类似的变量


2、这个子程序可以写在FC中,也可写在 FB 中,可以在OB中调用FC或是 FB 块,也可 FC 块中调用  FC、 FB 块


3、数据通讯是什么数据?


zjiori

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:40帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2014-11-25 10:42:16
5楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师 1、没有SM0.0,但是可以自己调用类似的变量2、这个... 内容的回复!


谢谢,你说的类似的变量都有哪些?第二个我已经了解了,3数据通讯我想用自由口进行通讯,就是像200里面的那种自由口通讯的变量都有些什么?比如200里sm30等变量在300里都是怎么表示的或者是哪些变量?