三菱PLC发短信图文教程 点击:868 | 回复:6



renju

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1300
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2014-11-19 11:06:10
楼主

概述

 为了实现无人值守,在设备发生故障时,通过短信或者拨号的方式,通知值班人员,在PLC控制系统中获得了广泛的应用。传统的实现方式一般采取通过PLC的通讯口外接短信猫的方式,通过PLC的自由通讯协议,控制PLC发出短信。此类方案缺陷在于:

1.     程序复杂,需要熟悉PLC自由协议编程,AT指令集,如果需要发出中文短信,还需要UNICODE编码,非常麻烦,因此,使用短信猫的方式,一般只实现简单的报警。

2.    可靠性差,普通短信猫很多并非为恶劣的工业环境设计,多采用国产模块或拆机TC35I之类的模块,容易出现死机,无响应等。


新的解决方案:

1.  PLC无需编写任何程序,只需简单对GRM200模块进行简单配置。短信功能包括中文短信报警,短信查询PLC寄存器,短信修改寄存器。

2. 直接支持的PLC包括三菱,西门子S7-200,S7-300,S7-400,欧姆龙,台达和标准MODBUS主从协议。

3.  可作为MODBUS从机和触摸屏,组态软件直接连接,实现短信功能。

4.   业内首款通过赛宝抗干扰测试认证的工业级短信报警控制器。

5.   业内首款智能费用管理的短信报警控制器,定时报告SIM卡余额和已发短信条数。


硬件需求及连线:

该方案只需要三菱PLC一台(FX,Q系列都可以支持),和GRM200一台。配置GRM200即可完成报警。



将三菱PLC的485BD通讯口和GRM200直接连接即可。连接图如下:



GRM200软件配置:

 该方案只需对GRM200模块进行配置,使用时用USB和GRM200连接即可配置。

(1)   GRM200使用方法类似于组态软件,只需选择对应的PLC通讯协议,GRM200即可主动采集PLC的数据。


(2) 配置需要读取的PLC寄存器,及对应地址,如下图,GRM200将主动读取FX PLC D100的数据。








renju

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1300
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2014-11-19 11:09:01
1楼

(3)配置报警条件,温度值D100>50,短信模块向值班人员发送短信。



(4)  配置报警短信内容


若报警成立发出的短信为:2013-07-10: 12:30:12 温度过高!


(5)配置短信接收的用户







renju

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1300
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2014-11-19 11:10:08
2楼

(6)配置短信接收的手机号


wxck

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:474帖 | 1740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6871
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2014-12-24 11:45:39
3楼

引用 renju 的回复内容: 不错的东西,大家支持!



zl900124

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:17帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2013年8月07日
发表于:2014-12-25 15:17:40
4楼

不错的东西!!!!!!!!!!!!!

小小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2015-07-31 20:26:44
5楼

引用 renju 的回复内容: 不错的东西,大家支持!

 

renju

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1300
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-01-19 14:58:39
6楼

应用实例 三菱FX PLC发短信


热门招聘