开箱检查注意事项
在开箱时,请认真确认:
产品是否有破损;
本机铭牌的标识是否与您的订货一致;
本公司的产品制造与包装出厂方面已经经过严格检,若仍发现某种遗漏,请速与本公司或供货商联系解决。
简单测试方法制动单元开箱后,可使用数字万用表的二极管档,红、黑表笔分别接DC(+)、DC(-)、RL1、RL2四个端子来简单地测试制动单元的好坏,测得结果应如下表中所示:
表1 SN-DR-3H/4H/5H测试结果
红表笔 黑表笔 正常时测得结果
DC(+) DC(-) 压降由零逐渐变大,最终稳定在无穷大
DC(-) DC(+) 压降在300-700mV之间
RL1 RL2 压降在200-500mV之间
RL2 RL1 压降由零逐渐增大至无穷大
表2 SN-DR-3HA/4HA/5HA测试结果
红表笔 黑表笔 正常时测得结果
DC(+) DC(-) 压降由零逐渐变大,最终稳定在无穷大
DC(-) DC(+) 压降在300-700mV之间
RL1 RL2 压降由零逐渐增大至无穷大
RL2 RL1 压降在200-500mV之间
表3 SN-DR-1L/1SA/3SA测试结果
红表笔 黑表笔 正常时测得结果
DC(+) DC(-) 压降为无穷大
DC(-) DC(+) 压降在600-900mV之间
RL1 RL2 压降为无穷大
RL2 RL1 压降在300-600mV之间
备注:此测试方法仅用于测试模块的好坏,不包括对整机测试。
表示若不遵循所指出的内容进行操作,可能会对操作和使用者人身安全产生损害。
表示若不遵循所指出的内容进行操作,可能会对设备产生损害或产品无法运行。
如何更好的使用产品以及取得更好使用效果的一些提示。
1.2 安装和配线注意事项
必须由具有专业资格的人进行配线作业,否则有触电危险。安装和接线时,必须把制动单元和与之相连接的变频器等其它设备断电,并等待5~10分钟,确认各相关设备内部电容上所存储的电量泄放完毕再进行操作,以确保安全。必须将制动单元的接地端子可靠接地,否则有触电的危险。
制动单元的直流母线正、负极不能接反,否则将无法工作甚至造成制动单元本身和相关设备损坏,并有火灾危险。应该将制动单元安装到通风良好的场合,否则可能会造成设备无法正常工作甚至损坏。