如何通过程序判断触摸屏与plc通讯故障 点击:131 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-11-09 11:56:22
楼主

  通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。

   plc把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个plc内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。

举个例子,请看图,步骤如下:
  1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和"人机响应开关”,
  2、人机变量中连接这两个变量
  3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加”取反位“,让”人机响应开关“变量随着“PLC秒开关”变化而变化。
  4、在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让"人机响应开关”1秒内没有动作就输出 人机通信失败,  因为人机通信异常后"人机响应开关”将不再会发生变化。




楼主最近还看过



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-11-10 12:15:19
1楼

高深的知识!!