1、西门子PROFIBUS-DP总线从站(电磁阀)里面的VPC3+芯片由于电源5V不稳定烧坏,CPU为Infineon公司的SAF-C164CL(16位),FLASH为AM29F010B问题:假设只有VPC3+这块协议芯片损坏,直接购买硬件更换是否可行?是否还要另外写软件或专用仪器对其进行初始化?
2、主站报警“**从站初始化未完成”(同型号的另个电磁阀),替换法证实该从站的电路板有问题,测量电源5V稳定,CPU的无源晶振已起振5MHz,问题:该报警信息能否说明主站与该从站已经建立通信且正常?初始化未完成的问题如果抛开软件问题,最有可能的是哪个芯片出了故障,如何通过关键测试点判断?
谢谢您的解答与回复!