阿水--王者之师
朋友厂里做了一条小流水线到墨西哥,但是对方说明 其国家的 电网 供电电压 是 480V 50HZ 的输入线,而你知道,在我们国产的设备,和 PLC ,电机,伺服 ,都是 380V-400V 的 工作电压,那如何操作呀 ?
楼主最近还看过
zhu860423060
用一个480变380的变压器,见过一台日本机器,安装了一个220变110的变压器,
OLDPOLICE
引用 zhu860423060 的回复内容: 用一个480变380的变压器,见过一台日本机器,安装了...
通讯网-13730920629
去之前不搞清楚??????????
hpulizhong
50Hz加个变压器就是了,要是60Hz就惨了。
引用 通讯网-13730920629 的回复内容: 去之前不搞清楚??????????
当然搞清楚了 人家的电压大小 ,只是国内找不到 480变380的专用在电柜内的变压器
回复内容:
对: 阿水--王者之师 引用 通讯网-13730920629 的回复内容: 去... 内容的回复!
定做一个。
若琳学电气
对: hpulizhong 50Hz加个变压器就是了,要是60Hz就惨了。 内容的回复!
60HZ 貌似也能将就用吧, 但是变压器60HZ用在 50HZ 的电器上貌似用不成了。
lianzhang2020
这都不是事,麻烦一点而已
誉诚辉
定做一个变压器。。。。。。。。。。。。。。。