各位前辈
你们好,我碰到一个情况:一个项目有大量单相晶闸管调压器(调压后接单相负载)。平均分配到3相四线中,运行过程中产生了大量的3次谐波电流(用电能质量分析仪检测了),经查资料,3次谐波具有零序性,会叠加到中性线上。
最近我参观看一个公司同一种产品,他们采用两相(380V,2根火线)调压器(调压后接2相负载)。运行中系统零线电流很小。
我想问,两相调压器为什么3次谐波电流很小(甚至没有)?
楼主最近还看过
今生缘
这个问题非常好,坐等高手解答
研讨会宣传员_3259
这个问题还真值得研究研究
yanwen0227
这个楼主测试过吗?????
电气工程专业
好问题!!!!!!!!
有没有图纸,贴出来看看!!
hpulizhong
如果采用两相调压器还有零线什么事呢?谐波电流全部送到变压器中性点上了。单相的话谐波电流当然全部都有走你的零线上。
李纯绪
不能说是2相调压,还是单相调压,不过电压是380V,不是220V。3个380V调压器接成角形,没有零线,也就没有零线的3次谐波了,不过3次谐波是存在的,它在角形连接的三相电源回路中通过。
yaojie19801220
应该说三次谐波是在任何的非线性负载中都存在的,至于你说的这个现象还真不好解释,期待高手的解答。
欣欣向荣-1
引用 李纯绪 的回复内容: 不能说是2相调压,还是单相调压,不过电压是380V,不...
很同意。