转子流量计应用过程中,有时会出现误差,而这些误差一般是由以下几个因素引起的:


1.由于气体介质会受到温度压力的干扰,所以一般应采用温压补偿的方式来获得真实的流量。


2.由于长期使用及管道震动等多种因素导致流量计活动部件松动,因此会造成测量误差。针对这样的情况,我们可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在rp位置,看输出是否为4ma,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。


3.流量计的安装必须符合要求,对于垂直安装的转子流量计需保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计需保持水平,倾角不大于20度;周围100mm空间内不得有铁磁性物体。


4.除上述气体外,液体介质密度变化也会引起测量误差,因此我们也要注意这方面的问题。  