放飞希望111
西门子变频器430频率超过8hz就报A0501,测电机和负载线都没问题,是不是启动转矩小的问题。应如何设置?谢谢了。
syq1983
测下8HZ时的电流,觉得堵转,转不动的能挺大
王者之师--月棠清摇
A0501是电流限幅,1、查一下电动机功率与变频器功率是否匹配;
2、改变一下斜坡上升时间,增大一些。