了解西门子变频器进来看看 点击:260 | 回复:2



放飞希望111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2013年1月10日
发表于:2014-10-19 16:31:11
楼主

西门子变频器430频率超过8hz就报A0501,测电机和负载线都没问题,是不是启动转矩小的问题。应如何设置?谢谢了。




syq1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-10-20 07:07:48
1楼

测下8HZ时的电流,觉得堵转,转不动的能挺大

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2014-10-20 11:13:33
2楼

A0501是电流限幅,1、查一下电动机功率与变频器功率是否匹配;

                2、改变一下斜坡上升时间,增大一些。

               