chengzq
本人组态王与西门子200用modbus通讯一直失败,,用的同一根电缆ppi就没问题,
请大侠指点下,下面是程序,
syq1983
之前我做过实验的,modbus-rtu通信没问题的,485-232头子一个,组态王上的驱动装好
回复内容:
我安装的官方下载的6.55版,你说的驱动要另外下载吗,谢谢,
hjx3110253
组态王通讯设置选择RS485
对: hjx3110253 组态王通讯设置选择RS485 内容的回复!
---------------------------------
在哪里选择,,,串口设置的地方吗》???
对: chengzq 回复内容:对: hjx3110253 组态王通讯设置... 内容的回复!
嗯,设置串口COM1 通讯方式
对: chengzq 回复内容:对:syq1983 之前我做过实验的,mod... 内容的回复!
官网上能下到的。
各位老师,我的问题还没解决,用modcan调试端口不通,。
既然ppi能通说明硬件连接没有问题,,我把从站程序写进plc后在运行状态ppi还能通信,说明这个程序没写对,,可是我实在找不到问题,请老师指点,。
1.写从站程序需要写主站程序吗》?
2.从站程序是在主程序里面还是在子程序里,??
3.ppi通讯和modb公用一个com会不会互相影响,?
谢谢了。。
蹩脚小电工
上面图COM1串口设置为RS485
lansebingchen
程序编写不太合理0----
qiaojie2960
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
ntplc2017
用MODBUS通信失败注意通信协议是否匹配正确, 组态王界面这边的设置只看到了通信口硬件参数,要注意看它的软件协议的设定。另外如果同一个通信线,同一个通信口,编程软件开启的时候会占用通信口,组态软件就不能建立通信了。