三菱FX系列PLC 软件显示通讯失败? 点击:404 | 回复:4



wwwaaa911

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年10月07日
发表于:2014-10-07 12:01:07
楼主

三菱FX系列的F1S-30MR   应该是国产仿得三菱   从网上买的转USB数据线  连接电脑 用8.06版本打开显示通讯失败   串口也选对了  传输速率一边是9600 一边11500.是不是线的问题?




PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2014-10-07 12:30:00
1楼

一定有选对USB端口,可以在我的电脑属性-设备管理器-COM里看到。另外要看看你的驱动是否安装正确。。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-10-07 21:14:38
2楼

 可能是你的 PLC 是仿的,通讯端子有问题吧

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-10-07 22:45:27
3楼

应该是通讯设置问题,选择USB试试,因为你的编程电缆是USB。

打开软件,在菜单“在线”里找通讯设置,然后双击第一个图标,就有选择的,选USB。


huangyu0

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2013年1月09日
发表于:2014-10-08 21:39:22
4楼

有两个问题,第一你这个数据线的驱动是否装好,第二,端口及通讯速率是否选择正确,端口你可以在右击我的电脑-属性-硬件那里展开看看,通讯速率也可以换其他的看看,反正这个试的不会坏!!