李正华_98
GE IFIX重装系统后,恢复原来的项目,r数据可以读出,DI反馈也可以读出,但是电机无法操作,电机频率也没法改变,M变量也读不出来。在重装系统,恢复工程又OK了。这是啥玩意,想不到的故障太多。
问题解决了,还是过程数据库的问题。DO、AQ数据模块,不刷新造成的。IFIX真是怪异