S200/S300与上位机InTouch软件的MODBUS-TCP通信 点击:848 | 回复:2



AmadeusLee

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2012年9月10日
发表于:2014-09-28 11:59:01
楼主

新人请问:S200/S300能提供MODBUS-TCP通信吗?

因为目前已经有斯奈德PLC采用MODBUS-TCP和InTouch组态软件(DAServer MODBUS-TCP)传输数据,所以想继续使用MODBUS-TCP协议。

S200/S300和InTouch(DA Server)以太网通信一般是什么协议?必须使用profibus吗?

谢谢解答!




我想好好学习

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 418回
  • 年度积分:226
  • 历史总积分:1422
  • 注册:2014年1月08日
发表于:2014-09-28 14:04:39
1楼

应该可以,加个网关吧!

AmadeusLee

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2012年9月10日
发表于:2014-09-28 15:55:46
2楼

回复内容:

对: 我想好好学习 应该可以,加个网关吧! 内容的回复!


我又查了下,S300确实不支持MODBUS-TCP。看来只能用profinet转MODBUS-TCP的网关,或者上位机另装profinet版本的DA Server(SIDirect DAServer)。谢谢!