新人请问:S200/S300能提供MODBUS-TCP通信吗?
因为目前已经有斯奈德PLC采用MODBUS-TCP和InTouch组态软件(DAServer MODBUS-TCP)传输数据,所以想继续使用MODBUS-TCP协议。
S200/S300和InTouch(DA Server)以太网通信一般是什么协议?必须使用profibus吗?
谢谢解答!
我想好好学习
应该可以,加个网关吧!
回复内容:
对: 我想好好学习 应该可以,加个网关吧! 内容的回复!
我又查了下,S300确实不支持MODBUS-TCP。看来只能用profinet转MODBUS-TCP的网关,或者上位机另装profinet版本的DA Server(SIDirect DAServer)。谢谢!