关于星三角降压启动 电器选用疑惑 点击:896 | 回复:2



机械电路控制

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:9帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2014年8月22日
发表于:2014-09-27 12:56:33
楼主

首先在这里要感谢论坛里无私分享经验的前辈,谢谢您们!!!  

  请问 照图 所示这种 星三角降压启动接法 是按什么公式分别来计算,断路器,主回路接触器, 角接接触器,星接接触器,和热继电器的!

  现在以本厂的15KW4级三相异步电机为例:采用的是32A的断路器,主回路接触器40A,角接40A,星接32A,热继电器22A调到15A。

 “但是” 对如何根据15KW的电机来选择星角启动降压所需的电器型号大小还是有一些不明白。

      下面是几点未弄清处的地方,望老师们指点一二!

1:星接电流电压是角接的0.58倍,即 30A×0.58=17.4A(星接电流)  但不是还要乘以启动电流倍数7吗?即:17.4A×7=121.8A(启动电流) 如果是这样就算星接与主回路接触器是可以分流那最大额电流也是72A啊?还是说刚刚算出来的电流是“线电流”所以需要除以“相电流” 即:线121.8÷1.732≈71A相 如果电流可以分流,计算是对的话,72A就合理了,如果不是这样计算的,前辈们指正!

2:当星接降压启动完转三角运行时是以额定电流运行?还是会再产生启动电流? 如果是以额定电流运行,那主回路KM与角接KM分流 那角接不是只需能额定15A的接触器就行了 为什么还要这么大呢? 还是说主回路KM跟角接KM型号要一样大,是什么原因呢???

3;在百度上搜索 FR热继电器 接在“主线路KM1上面”则是线电流以电机额定电流为型号大小,接在“KM1主回路下面”则是相电流以电机额定电流÷1.732为型号大小 ,不明白的是接在主回路KM1上面怎么就是“线电流” 到了KM1下面就“变相电流”了?

4,断路器32A在星接降压时电流也超过了32A,为什么不会跳闸,是因为断路器可以承受短时间超过自身额定电流吗?

5:顺便问下为什么一般10KW以下的三相电机直接星接,用大于额定电流的接触器就可以了,那不会有启动电流吗???

  对电控刚刚接触没多久,本身性格又有点强迫症似的就算知道用多大型号 但还是喜欢打破沙锅问到底明白原理才舒服。 上面的问题可能对于您来说 是一些菜鸟问的问题,对于我来说是最需要的知识,所希望老师们指点指点我这个菜鸟,谢谢大家!!!





nanxue0122

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:803
  • 注册:2009年9月29日
发表于:2014-09-27 14:37:52
1楼

我也不太懂,估计是这些原因

1.你所说的电机启动电流时额定电流的7倍,这个几倍是个估算值,根据轻载、重载、负载的情况和电机的功率不同这个倍数也不同。

2.星型转化为三角形的时候电流肯定会增加(根据负载决定),接触器在设计的时候已经考虑了启动电流的问题了,但是人们习惯留有一定的安全余量,保险且寿命较长

3.没看明白啥意思,一般热继电器在接触器的下面(在上面也能用)

4.断路器都有一个特性曲线,分好几种,一般工业上用的D型的,已经考虑到启动电流的问题了

5.理解上面的就解决了

请高手批评指正


yunlai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2002年11月19日
发表于:2014-10-01 13:38:54
2楼

断路器和接触器的容量都是按额定电流来选择的,断路器一般分为两类,一类是配电用(C型);另一类是控制电动机用(D型),就是已经考虑启动电流的。