0303
请教大家:采用三菱FX1s带动步进电机,进行不间断往复运动,行程为一定值。使用PLSR命令,设定加减速时间均为300ms。运行速度低时,运行所有周期的时间基本等于理论时间,而进行高速度运行时,运行所有周期需的时间要长于理论时间。比如10次/min的周期,完全运行下来用时1分钟,而40次/min的周期,完全运行下来用时1.4分钟。谢谢!
Mr袁--王者之师
这些都是算出来的呀 你转40次每分 的话那么应该是1.5秒一次吧 加减速时间是300ms 那么你只剩900ms 的时间是最大速度时间啊 假如你转一次需要发60000个脉冲 那么你的最大速度就应该是每秒发50000个脉冲。 希望对你有点帮助
zhu860423060
用PLSR指令定位不准的。
jsyljb
FX1S的脉冲频率限制,详见手册;这就意味着步进电机的转速必须控制在范围之内!高速移动会导致定位不准,建议“减速”后再定位。至于“脉冲误差”,则有可能是计算公式系数所造成的,最好重新验算一下。
因为速度是可调的,所以起停用加减速不好保证总体运行时间,至于公式本人程度低,想不出来。只好选个较大的三相步进电机,驱动电压AC220V,保持力矩大,就可将加减速时间减至最小。谢谢上面各位!