变频器一拖二E.TNT,基准频率求分析 点击:376 | 回复:2



pular0820

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年11月20日
发表于:2014-09-10 11:01:25
楼主

我们公司使用一台三菱的1.5kw变频器带2台0.55kw电机,电机的额定频率为200hz,开始时参数设置如下

电机额定频率   P3   60   Hz  

高速设定       P4   200   Hz  

最高上限频率   P18   200   Hz  

基准频率电压   P19   380   V  

观察变频器的输出电流竟然有6.9A,而P9为3.6A,所以变频器报E.THT

后来将P3改为200,电机正常运行,变频器输出电流才1.7A


我的疑问是,为什么只改变了基准频率,输出电压没有变化,输出电流就从6.9A变为了1.7A

希望能得到大家的指教,谢谢





三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-09-11 22:09:44
1楼

输出电压没有变化--------p19  =380  了。

pular0820

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年11月20日
发表于:2014-09-12 09:47:47
2楼

回复内容:

对: 三菱主驱板专修 输出电压没有变化--------p19  =380  了。 内容的回复!

是啊