电机负载为排雾风机,使用的电机是佳木斯电机厂电机,功率18.5KW,转速2990/分钟;三角形接法,400VAC;额定电流33A;风机连接方式;轴联。
电机采用直接启动无法正常启动(空载运行能正常启动),电缆选型为:ZR-YJV-0.6/1kV 1X(4x10)
从调试到现在我们做了多次尝试但是都没有启动成功。试验情况如下:
1:使用软起:PST 50-600-70 电机保护设为30,重载型,电压启动方式,升压时间从20秒试到了35秒,初始电压从30%设到50%,都没有启动成功,软起启动电流最大到189A,到电缆缓慢降低165左右,软起电机保护起作用,软起报电机保护故障。
2:增加时间继电器和旁路接触器在风机开始启动时设定30秒时间旁路热继电器,风机同样启动电机不成功。
3:测量电压后(在风机启动时,在电机端量相电压只有318V)增加电缆,于是在原有的ZR-YJV-0.6/1kV 1X(4x10)的基础上重新增加一根同型号同规格的电缆一根,并联一起使用,重新启动使用,结果也没启动成功,从电机端子测量到相电压上升到355V,MCC端电压为383V。
请教各位专家了!谢谢!