怎么计算车间用电总功率和变压器的额定电流 点击:1984 | 回复:6



工控新兵123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2014-08-27 19:36:49
楼主

车间要重新布置,但是作为新人有太多的不了解,希望哪位大师帮助一下。具体问题是:车间要添加大功率用电设备,如何根据电缆的粗细计算负荷,还有就是单位的变压器承受电流的问题,小弟对这个不懂望讲解,就是什么160千伏安什么的,望高人指教,谢谢




qianyingbiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2008年5月24日
发表于:2014-08-27 22:33:04
1楼

千伏安是说的变压器的容量,包含有功功率和无功功率

qianyingbiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2008年5月24日
发表于:2014-08-27 22:40:56
2楼

电力变压器的功率一般用电设备总功率多大配多大!但是设备很多不会满载运行,所以,电力变压器的功率会比用电总功率小。大致可超带30%长期,

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-08-27 23:11:13
3楼

你百度下需用系数法,按这个来计算。就是所有设备的电动机的有功和无功单独算出来,然后P1+P2+...Pn,Q1+Q2+...+Qn,然后算出来总的S,然后单母线分段(也就是两台变压器供电),变压器容量按不低于70%的S来选择。

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-08-28 07:16:37
4楼

一般情况下新增设备标称功率的总和打五折来设计变压器功率,按照设备总功率的2倍估算电流;按照总电流的五折选择电缆线径;

pengzuoyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2014-08-31 09:30:36
5楼

变压器容量是160kva,如果额定电压是400v的话,额定输出电流大概在230A左右。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-08-31 09:38:55
6楼

160kVA变压器容量               