洛阳会祥
请教,S7-1500做TCP通讯时M区的MODBUS地址如何分配?I/O端口的动作都可以用MODSCAN32检测到。不知道M去的地址如何分配。
兄弟,我们现在还没有摸到过1500
nanxue0122
新玩意 ,直接找客服 新玩意 ,直接找客服
ye_w
IO区存在对应的modbus地址关系;但其他区域,必须使用MB_Server功能块指定区域吧。
回复内容:
对: ye_w IO区存在对应的modbus地址关系;但其他区域,必须... 内容的回复!
非常感谢,此前 MB-Serve功能块已经添加。I区 与Q区可以用MODSCAN32读取状态。M区估计要用字的方式读取。03命令吧。
lan_fzu