多功能电力仪表测量值与实际值偏差大?
现象:某现场低压配电柜,仪表测量的电压电流都正确,但功率数据测量值与现场运行情况出现很大偏差,三相数据完全不存在平衡关系。
方法:经过检查发现,发现仪表测量所得到的功率因数数值差异非常大。通常系统下,负载均为感性,但仪表测得功率因数还存在超前情况。初步判断是由于测量通道的相序不一致造成。检查连线,发现电压端子连线为A BC,但电流端子连线为C B A。更换接线,三相功率因数测得为感性0.898,所有功率数据都正常。
结论:当接线相序发生错误时,原有的矢量关系将会错误,造成计算的算法错误。仪表的V1V2 V3端子对应于A B C三相电压;I1 I2 I3端子对应于A BC 三相电流。