造成变压输出电压低的主要原因有:
1、次级负载是否过重,电流超过额定电流;
2、变压器有故障,次级有匝间短路存在;
3、如果是自制的变压器,有可能是变比(初、次级的匝数比)不对,或使用线径过细等引起的,
4、初级电压低。
电压过低的根本原因是供电质量不高:
1、变压器容量过小,负载超过变压器容量过多,引起电压下降;
2、电线截面积过小,负载超过电线额定的电流过多,温度高引起电压下降;
3、导线太长,截面积不够,电压损失过多引起电压下降;
4、三相电流不平衡、电线、开关、接点连接不好等。
出现此类问题,应该多动脑筋,分析故障原因,逐项排查,切勿盲目猜忌!
楼主最近还看过