正确选用电磁流量计 点击:247 | 回复:0



尺子科技

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年8月06日
发表于:2014-08-15 09:43:06
楼主

根据各电磁流量计生产厂家的产品特点和价格,再结合生产工艺的具体要求 ,选择合适电磁流量计.选择时要根据以下原则:

   1.根据一体型和分体型电磁流量计的特点,选择合适的类型.一体型电磁流量计安装敷线方便,精度较低,不宜在地面以下安装,以防转换器被水淹没.分离型电磁流量计,精确度较高,转换器与传感器异地安装,更适合现场环境比较差(如有害、有毒、易受水淹等场所)的场合,但安装、敷线较严格,否则易引入干扰信号。

   2.选择合适的电极形式。对于不产生结晶、结疤、不沾污电极的介质,可用标准电极,否则用刮刀式清垢电极或有清洗连接装置的电极。对于测污泥场合,还可选用可换式电极。

   3.根据被测介质的腐蚀性选择电极材料。

   4.根据被测介质的腐蚀性、磨损型及温度来选择衬里材料

   5.选择合适的防护等级。根据国标GB4208-1984约同于国际电工委员会IEC标准(IEC529-7B),外壳的防护登记的标准为:IP65为防喷水型,即可允许水龙头从任何方向对仪表喷水,喷水压力为30KPa。出水量为0.75m3/h,喷水口离仪表的距离为3m;IP67为防浸水型,即仪表壳全部浸入水中,最高点应在水下至少150cm,持续时间至少30min。IP68为潜水型,能长期在水中工作。根据以上规定,在地下安装易被水淹的仪表应选择IP68,仪表在地上安装宜选则IP65。

   6.根据连接仪表管道的绝缘性选择接地。

   7.根据被测介质的最高压力选择电磁流量计的公称压力。对于介质压力为10MPa、16MPa、25MPa、32MPa几个等级的流量测量,应选用高压型电磁流量计。其最大口径为100mm。

   