多功能电力仪表测量数据不正确原因分析?

现象:某现场10KV高压配电室,仪表上电工作能够正常工作,能够通讯,电压互感器以及电流互感器参数设置正确,但是测量的数据不正确。

方法1:经过对系统一次/二次接线图进行分析,发现高压进线采用的是三角形,提供两路电压和两路电流。仪表的工作模式设置为三相四线,造成测量数据不准确。

方法2:仪表模式设置正确,但是外部接线却没有采用2PT和2CT的方式,对于B相电流没有进行连线,造成B相数据全部为0。

结论:仪表正确测量数据的前提条件是除了设置的工作参数正确以外,外部连线以及工作模式必须正确