波仕RS485转光纤组网产品应用于山西某配电站 点击:713 | 回复:0



bosi88

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2014-08-11 14:39:54
楼主

波仕OPT35EXS应用案例之二--RS485光纤多机通信


应用客户企业:山西配电站

现场应用要求:客户要求将RS485信号转换为单模光纤进行多机通信。通信距离最远在

             600米左右。通信速率在9600bps 。3个节点,2#作为中心。应用环境为室外。    


    配电站的RS-485口为半双工全双工通用,所以图中SDA(发送A)与RDA(接收A短接并且作为RS485的双向信号A)、SDB(发送B)与RDB(接收B短接并且作为RS485的双向信号B)。

实际根据地形分布画出的布线图为:


波仕提供的解决方案:采用波仕OPT485S型RS232/485/光纤转换器以及OPT35EXS型光纤中继转换器。1# ,2#,  4# 可直接选用波仕电子OPT485S型串口/光纤转换器对接即可,2#做为中心,可以采取RS485总线方式,然后通过OPT35EXS光纤中继转换器与1#,3#连接,另外通过OPT485S串口光纤转换器与4#连接(如下图示例)                                                               选用光纤的好处是为了保证通信效果,避免外部环境电磁干扰的影响。转换器的端子的A和B,分别接配电室端子板上的A(SDA+RDA)和B(SDB+RDB)。


              波仕OPT485S和OPT35EXS的主要性能参数如下:


光纤接口   ST         电气   接口   DB-9孔RS-232(外插针座)  

传输介质   双多模光纤、或双单模光纤   接线端子(RS-485、RS-422)  

 通信  方式   异步RS-232   尺寸及重量   DB-25/25转接头大小、90克  

全双工半双工通用RS-485、RS-422   传输距离   40Km(单模)  

光波长   1300nm(单模)   适用光纤   50/125、62.5/125、100/140um  


波仕可以提供的其他解决方案:客户实际上最终要实现的是多个RS485设备口的光纤远距离多机通信,故使用OPT35EXS的地方也可以用2个OPT485S代替一个OPT35EXS。