S7200 电源板烧坏,why 点击:5208 | 回复:10



信仰的真相

    
  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-08-08 17:09:33
楼主
求助帖10分-已结帖

楼主的某位朋友,用的CPU224,AC/DC/RLY,搞接线的时候S7200的电源板烧了,这个是否换个元件就好了


楼主朋友说:之前 试车车 试 的挺好,,就 1L  2L  3L...空着,,所以  输出 灯亮 但是 不输出 电压,  我 想让 线圈 动作 看看,,就把  那三个 接上了220v(至于 是 零线 还是 火线 不确定)再上电 的瞬间 就响了一声

然后他的触点输出是这样的,直接接的220V交流接触器,不知道这样是否安全,是否导致电源板坏元件






信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-08-08 17:11:01
1楼

楼主再来补充一下,PLC还有扩展的数字量输出模块,输出点和上图一样接220V接触器没有异常,这是为啥呢

信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-08-08 17:27:15
2楼


那货没用开关电源接模块,用的CPU224的24V输出接的1个4路模拟量输入模块,3个16DIDO的模块,不知道24V负载够用不

信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-08-08 17:30:10
3楼

上面说错了,用的3个16DI/16RLY的模块

信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-08-08 17:32:49
4楼

是否因为模块的24V负载电流过大导致CPU电源板损坏?

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-08-08 19:20:09
5楼

可以先看看后边的电路有没有短路,没有短路的话可以更换此元件试一试

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-08-09 09:55:53
6楼

224的CPU输出DC24好像是0.4A还是0.6A,自己算一下

信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-08-09 10:01:10
7楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 224的CPU输出DC24好像是0.4A还是0.6A,... 内容的回复!


CPU224自身的输出是否占用24V电流呢

陆壹61

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2014年8月06日
发表于:2014-08-12 21:15:24
8楼

你好,你选用是CPU224 AC/DC/RLY是吧?如果我没猜错的话,你这种CPU应该是AC(交流85-264V)供电,DC(直流24V)输入,RLY(继电器)输出形式,至于为什么会出现烧电源板的情况,建议考虑以下两点:

1、供电电源范围:此款CPU支持的交流输入范围是85-264V,看是否有超出此范围的电压传入;

2、负载范围:此款CPU的支持的继电器输出范围30VDC/250VAC 2A,之前你说未接入公工端时试车正常,看负载是否超限。

以上拙见,希望对你有所帮助

信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-08-16 18:43:17
9楼

感谢大家的回答,PLC修好了重新上电,这次用开关电源而不是CPU对模块供应24V电,没有出问题,看来是24V电流过载了

苏立朋

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2019-08-03 02:55:40
10楼

类似故障,请问这是什么型号的元器件