西门子314c-2dp,现在可以看到监控程序输出有动作,实体模块没有输出,是怎么回事情?
opthron
以程序的变量表为准。
一个外部点只可以有一个线圈。
银光人生—华
可以强制一下输出,然后看PLC输出指示灯。万用表测量一下。
zhu860423060
查看一下接线,PLC输出的公共端有没有接。
rockkun
哈哈哈哈哈哈哈哈哈反反复复反复
阿水--王者之师
1, 确认你的程序没有双线圈输出
2, 还有强制一下外部Q 点输出,看有指示灯亮呀
3, 检查你的 Q 点模块连接通讯正常不?
纵横军团-光脚
估计是你的软件有问题,我遇到过和你相反的情况,用软件强置输出点,在变量表上显示不出来,而在实际的PLC输出模块却有输出,此种情况是软件的问题,你可以考虑一下。
nikercoco
我上回也碰到过,重启下软件就可以了
lkltyf
有可能是模块出问题了
重新清理下CPU,接到实体控制箱解决
qq754001594
首先看有没双线圈,再看 地址组态有无问题,最后在检查硬件