台达高手帮我分析一下扫描周期对M1029的影响 点击:4026 | 回复:5



张生生_15

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:40帖 | 176回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:620
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2014-07-26 16:43:10
楼主

台达SA2PLC,控制伺服电机转一周,发10000个脉冲一周,100K速度,加速时间100MS,M1029 ON控制一个0。2秒气缸的动作,完成再发10000个,再做M1029 ON再做控制一个0。2秒的气缸动作,一直循环,发现整个工作过程时快时慢,请问是不是PLC的扫描周期0。6-0。7MS对M1029的影响,




远飞鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 177回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2002年8月24日
发表于:2014-07-29 16:32:18
1楼

如果脉冲间隔时间太短的话,会有影响。


建议用台达的步进指令来做,思路如下,

第一步,发10000个脉冲,检测到M1029 ON后,进入第二步。

第二步,M1029 ON,电磁阀ON,计时0.2秒,时间到后,进入第三步。

第三步,复位M1029,计时0.1秒,跳转第一步。

张生生_15

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:40帖 | 176回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:620
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2014-09-23 17:19:05
2楼

M1029 ON 会保持多久


雾煞煞煞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年2月26日
发表于:2014-09-27 11:12:38
3楼

回复内容:

对: 远飞鸟 如果脉冲间隔时间太短的话,会有影响。建议用台达的步进指... 内容的回复!


复位m1029啊,是直接rst吗?M1029也直接是上升沿吧

okli123

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:387
  • 注册:2014年8月20日
发表于:2014-11-03 16:45:18
4楼

回复内容:

对: 雾煞煞煞 回复内容:对: 远飞鸟  如果脉冲间隔时间太短的话,会... 内容的回复!

不用再去复位m1029,自己会复位

不能放弃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年10月21日
发表于:2014-11-25 13:49:40
5楼

M1029 ON一个扫描周期,下一个扫描周期当再发告诉脉冲给伺服马达时,M1029自动复位,脉冲发送完毕后M1029再ON一个扫描周期。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师