求指点:
我要做这样一个控制,控制要求:有一个输入按钮X0控制三种状态。
1.当X0第一次接通, 输出Y20得电。
2.当X0第二次接通,输出Y21得电,并且Y20亦保持得电。
3.当X0第三次接通,输出Y20 Y21都失电。
求解程序。PLC 使用三菱。
平中PLC
开机Cn清零,按一下,计数,=1,Y20输出,=2 ,Y20Y21输出,=3 Cn复位,Y20Y20停止输出。可以使用比较指令。
只要增加D0=K2 OUT Y20 Y21 ; D0=K2 RST D0
fsjnzhouyan
用加法、比较、传送、置位、复位指令ok
回复内容:
对: 平中PLC 只要增加D0=K2 OUT Y20 Y21 ... 内容的回复!
首先感谢你,有个问题想问下.
D0=K2 OUT Y20 Y21 ; D0=K2 RST D0
这个当D=2时 Y20 Y21 还能保持输出状态吗?
不是很理解。谢谢
对: fsjnzhouyan 用加法、比较、传送、置位、复位指令ok 内容的回复!
首先感谢。你种方式可以实现,我想问下有ALT指令的实现方式。
f19831203
zhu860423060
ALT指令时用于交替输出的,用于实现本功能有点麻烦,提供一个用移位实现次功能的方法
对: zhu860423060 ALT指令时用于交替输出的,用于实现本功能有点麻烦,提... 内容的回复!
请大神指点的
rag002
第28步不需要 直接c0=k3时候也rst c0即可