关于ET070通讯标志问题--求助 点击:299 | 回复:1



lhy19770101

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年7月15日
发表于:2014-07-19 14:12:44
楼主

我用ET070触摸屏与ModeBus RTU SLAVE(PLC0.1 站号:1)设备通讯使用,要求:当系统通讯超时后,触摸屏报“通讯故障”,根据触摸屏手册LW9432.1是RTU的通讯状态指示。但实际上接或不接RUT时,LW9432.1都是0,

正常应该是接RTU LW9432.1=0;不接RTU LW9432.1=1; 我没能理解是哪出现问题了,请高手帮忙解答。




kinco客服2002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2014年2月18日
发表于:2014-07-19 15:03:49
1楼

您好  这个寄存器是针对屏作为主站时 向外发送报文但是没有得到响应时候的报警指示

如果您用的是modbus RTU Slave 协议  我们屏是从站  是不主动发报文的 所以不会有作用


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师