多台设备公用一个控制器,设备间怎么切换 点击:1280 | 回复:7



wssunke520

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年4月16日
发表于:2014-07-08 19:37:30
楼主

现有六台设备共用一个控制箱,用TD400C屏可以随意选择其中一台进行控制,这是如何实现的,求高手解惑啊。。。。。




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-07-09 08:01:05
1楼

这个可以使用通信方式,屏和6台设备之间通信。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-07-09 08:05:05
2楼

走通讯最简单。  

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-07-09 08:36:25
3楼

通信设定不同的通讯局番号,即可以控制起来的

各个厂家都支持通信的

gbdajiaoban

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2009年7月09日
发表于:2014-07-09 09:36:10
4楼

可以走Modbus通信,不说一台,全起一起通讯都可以。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-07-09 11:47:20
5楼

 没有玩过这样的,等待高手来现场图施工 !  

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-09 14:54:03
6楼

TD400C接入一台PLC(例如224XP或者226,要求带双通讯口),其余PLC跟这台PLC组成PPI网络通信,其余PLC需要通信数据全部映射到第一台即可。