现象:刚开始时候温度准确,几分钟后温度自然上升,比实际温度相差一二十度原因:PLC采集温度基准点是在PCB板上,线路板发热,温度会上升解决办法:法一、找出温度变化规律,做温度修正,使用斜坡处理,使温度平缓变化 法二、刚开机时温度不显示,当板子温度变化平缓后,使用修正,并显示
真玉米
是因为温度各路温度的采集时都需要一个冷端补偿,而厂家出于成本考虑温度传感器一般只有一个,所以不可能装在接线引脚处,所以必然产生温度偏差。
这种情况各个厂家PCB板设计不一样,规律都不一样,如果对温度要求很高的话建议使用温控表,因为温控表只有一路,冷端补偿能直接做在引脚处,其温度采集相当准确。