台达PLC与台达变频器通讯问题 点击:2580 | 回复:11



程小伦

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2014年6月22日
发表于:2014-06-22 17:46:33
楼主

用的是台达变频器VFD-EL系列。。我是用一根网线改装的,一端用水晶头,另一端8线中的2根线接到PLC的485, 但试了好久通讯不了 , 它的出厂通讯协议是 9600  7,N,2for ASCII...求大神解答!!!

 




chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2014-06-22 18:11:17
1楼

检查接线方式,通讯两端的参数设置。

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-06-22 18:41:47
2楼

应该是参数设置有误,检查程序参数和变频器参数设置

程小伦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2014年6月22日
发表于:2014-06-22 18:42:21
3楼

回复内容:

对: chenminglei0509  检查接线方式,通讯两端的参数设置。 内容的回复!


 已试过 将两根线互换    也试过把通讯参数 “MOV H86 D1120”   中H86 改成H87、H88、H89。但还是没用。。。 关键是这个变频器还不显示有没有通信成功

LCL———王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:62帖 | 478回
  • 年度积分:197
  • 历史总积分:34719
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2014-06-22 21:16:43
4楼

这个打电话问下 台达技术支持。。。

程小伦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2014年6月22日
发表于:2014-06-22 21:24:14
5楼

回复内容:

对: LCL———王者之师  这个打电话问下 台达技术支持。。。 内容的回复!


 恩 好的 

wjlovelj

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 169回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:2783
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2014-06-23 08:54:30
6楼

先查看变频器通讯参数,通讯协议、格式、通讯地址等。然后再修改PLC的通讯参数,测试能不能通讯上,最好用modbus读指令来读取变频器的某个地址的数据,读出来有数据的话表示通讯上了。。。

wenwanshuang

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2014-06-23 10:57:38
7楼

程序弄上来看一下,用M1127驱动一个计数器,看有没有计数

836472430

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-06-23 14:26:04
8楼

从照片看,貌似接线反了,可以试试。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-06-24 11:04:25
9楼

建议首先用台达变频器调试软件Delta_VFDSoft测试连通变频器,再用PLC。有的时候是PLC的程序问题,可就一个劲地把时间花在变频器上。

公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2014-06-26 15:59:16
10楼

回复内容:

对: 程小伦  回复内容:对: chenminglei0509  检查... 内容的回复!


 d1120放的是COM2口的通讯格式,H86表示的是9600、7、E、1的格式,这个可以通过WPLSOFT编程软件的帮助——辅助编程——通讯格式产生来算的,我印象中台达变频器的出厂设置也应该是9600、7、E、1的。

华凝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年10月18日
发表于:2014-10-18 16:58:15
11楼

到台达官网下载一个变频器调试软件先试一下,然后看程序对否,祝你好运!