意外突破“运行密码”三菱变频器E740-11K 点击:1054 | 回复:3



三菱主驱板专修

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-06-21 13:51:10
楼主

近日,在维修一块三菱变频器 E740-11K(15K)的电源板,上电报警 E 7,断断续续修了2天。没有乱换器件的,只是一直用示波器测试而已。偶尔用放大镜看板子,发现烧了R5(101)电阻,TR8变值。更换后无效。继续检查中,意外发现E740-11K的运行密码。哈哈,大喜。 E 7故障也处理完毕。




三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-09-10 01:13:14
1楼

最近又维修了一台浙江桐乡的机器,故障是无输出。

xcdqz

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:43帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2014-09-13 15:37:31
2楼

可否修FR-V540主板,上电报警Err

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-09-16 22:08:57
3楼

可以维修的,发我试试吧。板子也有。