yifanfengshun168
请教大侠;一台变频器,一个4到20毫安的压力传感器,一个变频泵,管网压力为8公斤,如何设置变频器自动稳压,怎么设置变频器参数?
海军蓝
设定很简单,但是首先要泵的扬程建议100m,压力变送器的压力范围以0到1.2MPa ,输出4---20mA为宜。满足这两个条件,其它参数先测定不同频率的开环水压,再根据调解原理整定。没有清晰的负反馈概念是很难调得好。
要看具体变频器手册。
王者之师--丰李
上限,下限,PID相关参数设定一下,利用PID参数恒定在8bar
回复内容:
对: 王者之师--丰李 上限,下限,PID相关参数设定一下,利用PID参数恒定... 内容的回复!
谢谢! 上限下限在哪调,调pid哪些参数?
阿水--王者之师
学习一下 !
随缘漂流
186,187这两项是关键一定设定好,
孤烟青尘
上限,下限,PID相关参数设定一下,利用PID参数恒定在8bar还有量程和要设置自由停车