用变频泵稳压供水变频器如何设置参数 点击:7302 | 回复:6



yifanfengshun168

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年9月09日
发表于:2014-06-13 20:52:48
楼主

请教大侠;一台变频器,一个4到20毫安的压力传感器,一个变频泵,管网压力为8公斤,如何设置变频器自动稳压,怎么设置变频器参数?

 

 

 

 

 

 

 

 

 




海军蓝

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2014-06-13 21:31:54
1楼

设定很简单,但是首先要泵的扬程建议100m,压力变送器的压力范围以0到1.2MPa ,输出4---20mA为宜。满足这两个条件,其它参数先测定不同频率的开环水压,再根据调解原理整定。没有清晰的负反馈概念是很难调得好。

要看具体变频器手册。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-06-13 22:29:45
2楼

上限,下限,PID相关参数设定一下,利用PID参数恒定在8bar

yifanfengshun168

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年9月09日
发表于:2014-06-14 07:54:22
3楼

回复内容:

对: 王者之师--丰李  上限,下限,PID相关参数设定一下,利用PID参数恒定... 内容的回复!


谢谢! 上限下限在哪调,调pid哪些参数?

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-06-14 22:11:15
4楼

  学习一下 !            

随缘漂流

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2014年4月20日
发表于:2014-06-26 09:19:15
5楼

186,187这两项是关键一定设定好,

孤烟青尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2019年3月21日
发表于:2019-05-07 09:50:53
6楼

上限,下限,PID相关参数设定一下,利用PID参数恒定在8bar还有量程和要设置自由停车


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师