上位机通讯信号检测 点击:356 | 回复:0



wwwzsw1234

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1331
  • 注册:2009年5月18日
发表于:2014-06-13 13:39:14
楼主

300PLC和上位机之间要进行通信,需提供一个通信正常的信号,就是说OB1每次循环时都发出这样一个信号写进一个地址,方法:
NetWork1:
A     M    100.5
=     M      1.0
NOP 0
将OB1 程序和硬件组态下载到CPU 中。
其中MB100 为时钟存储器,设置方法为进入硬件组态(HW Config),双击CPU315-2DP,选择Cycle/Clock Memory,"memorybyte"---100.
程序运行时,M1.0每秒接通一次,上位机用变量连接M1.0就OK了