请教各位:


我们公司有一个控制器,内有一个电容,要求是24V直流输入,差不多充电10-30S就会亮灯,然后就开始正常


工作。


在客户现场,24V电压一直不够,检查发现24V的负极,到地线,一直有300多Ω的电阻存在。


后来将负极换到地线,先强制充电,然后就可以继续工作了。


后来客户停机了一段时间,再开机时,就又要强制充电才可以,否则还是不亮灯。在其它客户处,就不存在这个


问题。


想请教各位,充不上电,是否跟24V负极接到地线有关?这个该怎么解决?


感谢。




hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-06-13 12:38:08
1楼

或可查接线,充电回路是否符合图纸要求。


wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2014-06-13 15:22:23
2楼

换个电源试一下,或测一下电流超了没有,区分24V电压低是电源问题,还是负载问题。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-13 15:27:06
3楼

测量充电回路的电阻,再针对问题解决

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2014-06-13 16:19:13
4楼

应该是电流被分流了吧,这时候如果你测量其它个别相关负载的电流应该比正常的高一些,把24V的负端与地断开,应该就没事了。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-06-13 20:20:29
5楼

看看内部电路是不是有漏电的地方。仔细查查吧